13. Deutscher Schlauchlinertag
am 23. April 2015 in Pforzheim
Einsteigerforum
13. Deutscher Schlauchlinertag Equipment rund um das Schlauchlining Technik für die Einbringung, Aushärtung, Fräsroboter
Dipl.-Ing. Roland Hahn Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater & Zertifizierter Berater Grundstücksentwässerung (VSB) Lehrbeauftragter der Universität Stuttgart ® multiCom GmbH
SAERTEX Niederlassung Süd Marie-Curie-Strasse 2 71083 Herrenberg
Folie 2
2
13. Deutscher Schlauchlinertag Equipment rund um das Schlauchlining Technik für die Einbringung, Aushärtung, Fräsroboter
§ § § § §
Einleitung / Grundlagen Fräsroboter Warmwasser-Aushärtung Dampf-Aushärtung UV-Licht-Aushärtung
Folie 3
3
13. Deutscher Schlauchlinertag Einleitung / Grundlagen • • • • • • • • • • •
Risse Löcher und Ausbrüche Schäden an Muffenverbindungen Ablagerungen Hindernisse Lageabweichungen Rohrbrüche Einstürze schadhafte Anschlüsse Undichtigkeiten Korrosion
Folie 4
4
13. Deutscher Schlauchlinertag Einleitung / Grundlagen
Folie 5
5
13. Deutscher Schlauchlinertag Einleitung / Grundlagen
Folie 6
6
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter - Antriebsarten § § § §
Hydraulisch Pneumatisch Elektrisch Wasserhochdruck Fräsroboter – eingesetzte Werkzeuge
Folie 7
7
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele hydraulischer Antrieb
DN 150-DN 250, Kabellänge = 100 m Hub = 65 mm, Leistung = 3 kW
DN 250-DN 600, Kabellänge = 100 m Hub = 110 mm, Leistung = 5 kW
Quelle: ProKASRO Mechatronik GmbH
Quelle: ProKASRO Mechatronik GmbH
Folie 8
8
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele hydraulischer Antrieb •FR 150 / 300 •DN 140 – DN 300 •Hydraulisch, 3.2kW •Frontal/Seiten Fräsen •Arbeitstiefe 60 mm •Andruckrolle
•FR 250 / 800 •DN 250 – DN 800 •Hydraulisch, 5kW •Frontal/Seiten Fräsen •Arbeitstiefe 110 mm •Andruckrolle FR 250 / 800 beim Frontalfräsen mit Frässchaftverlängerung Quelle: KA-TE PMO AG Folie 9
9
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele hydraulischer Antrieb
Für Nennweite DN 130-DN 250, Leistung = 2,0 kW, Kabellänge = 75 m Quelle: HÄCHLER AG Umwelttechnik Folie 10
10
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele hydraulischer Antrieb
Frästiefe / Hub bis 500 mm in Zulaufbereich mit Verlängerung
Für Nennweite DN 200-DN 800, Leistung = 2,0 kW, Kabellänge = 75 m Quelle: HÄCHLER AG Umwelttechnik Folie 11
11
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele pneumatischer Antrieb
IMS-FRÄSROBOTER
IMS-TURBOFRÄSE
DN 200-DN 600, Fahrwagen mit Andruckleiste zum Fräsen und Sanieren, Automatische Innendrucküberwachung mit Anzeige
Quelle: IMS Robotics GmbH Folie 12
12
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele elektrischer Antrieb
IBAK JS Kanalrobotik MINIGATOR für Nennweite DN 170-DN 300, Leistung = 2,0 kW, Hub = 125 mm Quelle: IBAK JS Kanalrobotik GmbH Folie 13
13
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele elektrischer Antrieb
IBAK JS Kanalrobotik ALLIGATOR für Nennweite DN 230-DN 600, Leistung = 2,5 kW, Hub = 195 mm Quelle: IBAK JS Kanalrobotik GmbH Folie 14
14
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele Antrieb mit Wasserhochdruck
IBG HydroCut 150 für Nennweite DN 150-DN 350, Leistung = 4,0 kW, selbstfahrend elektrisch Quelle: IBG Hydro-Tech, IBG Steinicke GmbH Folie 15
15
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele Antrieb mit Wasserhochdruck
IBG HydroCut 200 für Nennweite DN 200-DN 600, Leistung = 4,0 – 7,5 kW, selbstfahrend elektrisch Quelle: IBG Hydro-Tech, IBG Steinicke GmbH Folie 16
16
13. Deutscher Schlauchlinertag Fräsroboter – Beispiele Antrieb mit Wasserhochdruck
Zubehör – Ei-Profil-Fahrwagen
Zubehör – Unterfahrwagen für DN 800
Quelle: IBG Hydro-Tech, IBG Steinicke GmbH Folie 17
17
13. Deutscher Schlauchlinertag Grundlagen Schlauchlining •
Vor Ort härtendes Schlauchlining = CIPP (cured-in-place-pipe). Ø Abwasserkanäle Ø Anschlusskanäle (Hausanschluss / Straßeneinlauf / Grundleitung / Fallrohre) Ø Druckrohrleitungen Ø Gas- und Trinkwasserleitungen Schlauchlining ist eine Renovierung mit einem flexiblen Schlauch, der mit einem aushärtbarem Harz imprägniert (= getränkt) ist. Nach der Aushärtung des Harzes entsteht ein neues Rohr. Das Endprodukt ist ein muffenloses neues Rohr, welches formschlüssig und dicht, d. h. ohne Ringraum am Altrohr anliegt.
Folie 18
18
13. Deutscher Schlauchlinertag Grundlagen Schlauchlining •
DIN EN 752 – Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden: Anforderung an einen sanierten Kanal entsprechen den Anforderungen an einen neuen Kanal! Ø Dicht gegen Abwasser Ø Betriebssicher Ø Hydraulisch ausreichende Leistungsfähigkeit Ø Resistent gegen Abrieb und Hochdruckreinigung Ø Den statischen Belastungen entsprechen
Folie 19
19
13. Deutscher Schlauchlinertag Grundlagen Schlauchlining •
Grundsätze: Grundsätzlich ist es beim Einbringen des Schlauchliners darauf zu achten, dass der noch nicht ausgehärtete Liner nicht beschädigt wird. Wird z. B. die Außenfolie beim Einbau beschädigt, kann das Harz mit Wasser in Berührung kommen. Folge hiervon ist, dass an dieser Schadstelle der Liner nicht aushärtet (= Verseifung) und eine Undichtigkeit entsteht. Eine erfolgreiche Sanierungsmaßnahme wäre nicht mehr möglich. Der Einbau erfolgt in der Regel über Schachtbauwerke oder Baugruben. Es dürfen nur aufeinander abgestimmte Komponenten eingesetzt werden (Trägermaterial, Harz, Einbauverfahren).
Folie 20
20
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Grundlagen: Beim Inversionsverfahren werden über dem Startschacht bzw. der Baugrube der zu sanierenden Haltung ein Inversionsgerüst aufgebaut. Zudem wird ein Stahlbogen (oder: Knie) montiert, das nach oben durch einen Hilfsschlauch verlängert ist. Dieser Hilfsschlauch wird auf dem Gerüst an der Inversionseinrichtung befestigt. Der zu inversierende Schlauchliner hängt im Hilfsschlauch. Der Bogen wird im Schacht an die Rohröffnung positioniert und der Hilfsschlauch mit Wasser gefüllt oder unter Luftdruck gesetzt. Der Schlauchliner wird durch den Innendruck in den Kanal aufgekrempelt, wobei die vorherige Innenseite des Liners zur Außenseite wird.
Folie 21
21
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Grundlagen:
Es muss sichergestellt werden, dass der Krempelprozess kontinuierlich abläuft. Dies wird dadurch erreicht, dass eine definierte Wassersäule im Inversionsgerüst aufgebaut bzw. der benötigte Luftdruck aufgebaut und konstant gehalten wird. Die Geschwindigkeit des Inversionsvorgangs ist von der Wasserzuführung abhängig – diese beträgt ca. 5 m/Min. Der konstante Wasser- bzw. Luftdruck bewirkt, dass der Schlauchliner kontinuierlich an allen Stellen mit gleichmäßigem Druck gegen die Innenwandung der Rohrleitung gepresst wird. Gleichzeitig wird eine konstante Verdichtung des Materials über die gesamte Länge gewährleistet.
Folie 22
22
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Grundlagen:
• •
Warmaushärtung: Warmwasser oder Heißdampf Aushärtung mittels UV-Licht Auch müssen Liner, deren Harze mit Peroxiden (zur Beschleunigung und Verstetigung der Aushärtung) versetzt sind, gekühlt zur Baustelle transportiert und dort gekühlt gelagert werden. Einsatz der Peroxide ab einer Wandstärke von ca. 8,00 mm /einer Nennweite > DN 800. Peroxide dienen der vollständigen Aushärtung durch die gesamte Wanddicke des Liners und wirken als Katalysatoren (also als Reaktionsbeschleuniger). In den letzten Jahren hat der Einsatz von Schlauchliner-Systemen mit Peroxiden aufgrund der „Temperatur-Anfälligkeit“ und somit des erhöhten Risikos einer vorab startenden Aushärtung abgenommen. Folie 23
23
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) Folie 24
24
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) Folie 25
25
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) Folie 26
26
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Warmwasser-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: SEKISUI SPR Tec GmbH (ehemals KMG) Folie 27
27
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit Drucktrommel •
Beispiele:
Quelle: Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH Folie 28
28
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit CHIP-Unit (beengte Platzverhältnisse) •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) Folie 29
29
13. Deutscher Schlauchlinertag Inversionsverfahren mit CHIP-Unit (beengte Platzverhältnisse) •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) Folie 30
30
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit Heißdampf-Aushärtung •
Beispiele: Einzug Gleitfolie
Quelle: SAERTEX
® multiCom
GmbH Folie 31
31
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit Heißdampf-Aushärtung •
Beispiele: Einzug Schlauchliner mit Drallfänger
Quelle: SAERTEX
® multiCom
GmbH Folie 32
32
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit Heißdampf-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) – hier mit iMPREG-Liner Folie 33
33
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit Heißdampf-Aushärtung •
Beispiele:
Quelle: Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH Folie 34
34
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Einzug Schlauchliner vom LKW
Quelle: AARSLEFF GmbH (ehemals Insituform) – hier mit iMPREG-Liner Folie 35
35
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Lichterkette 8 x 400 Watt
Quelle: ProKASRO Mechatronik GmbH Folie 36
36
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Lichterkette für Ei-Profil
Quelle: ProKASRO Mechatronik GmbH Folie 37
37
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Packersystem für Ei-Profil
Quelle: Brandenburger Liner GmbH & Co. KG Folie 38
38
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Entwicklung In der Vergangenheit waren Schlauchliner mit UV-Licht-Aushärtung auf den Bereich DN 150 bis DN 1200 limitiert. Durch Entwicklung seitens der Hersteller von GFK-Schlauchlinern konnte in den vergangenen Jahren dieser Bereich erfolgreich bis auf DN 1600 bzw. DN 1800 erweitert werden. Parallel hierzu war aber auch seitens der Hersteller der UV-Anlagentechnik eine entsprechende Erweiterung der Aushärtetechnik erforderlich. Waren bislang für die Nennweitenbereiche DN 150 – DN 550 Lichtquellen 8 x 400 Watt bis 8 x 650 Watt im Einsatz, werden im Bereich bis DN 1200 bereits Lichtquellen bis 8 x 1000/1200 Watt eingesetzt. Im Nennweitenbereich > DN 1200 sind aktuell Lichtquellen bis zu 3 x 6 x 1000 Watt bzw. bis zu 6 x 2000 Watt verfügbar. Durch die steigenden Gewichte ist auch weitere Maschinentechnik für das Einbringen des Schlauchliners in den Altkanal notwendig (wie z. B. Förderband mit Faltvorrichtung). Folie 39
39
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Förderband mit Falt-Vorrichtung
Quelle: RELINEEUROPE AG Folie 40
40
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Förderband mit Falt-Vorrichtung
Quelle: SAERTEX
® multiCom
GmbH Folie 41
41
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: Lichtquelle Powerlight 9 x 1000 Watt
Quelle: I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH Folie 42
42
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: UV-Lichtquellenkern DN 1000 – DN 1500
Quelle: ProKASRO Mechatronik GmbH Folie 43
43
13. Deutscher Schlauchlinertag Einzugsverfahren mit UV-Licht-Aushärtung •
Beispiele: mobiles UV-Lichtquellensystem UV Kompakt „Power Light“ •
Kenndaten: – DN 150 – DN 500 – 150 m Kabel Lichtquelle – 9 x 400 Watt
Quelle: I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH Folie 44
44
13. Deutscher Schlauchlinertag Fazit Eine Vielzahl an langjährig bewährten Systemen und Anwendern sowie Herstellern ist auf dem Markt verfügbar. Die entsprechenden Randbedingungen geben das einzusetzende System vor. Qualität des Produktes wird nur erreicht wenn die Vorgaben der Hersteller (Material und Equipment) konsequent auf der Baustelle umgesetzt werden. Nur die richtige Planung, das richtige System und v. a. geschultes Personal können den Sanierungserfolg weitestgehend sicherstellen. Dadurch, dass das Produkt aber erst auf der Baustelle „hergestellt“ wird, kann es keinen 100%-ig-garantierten Sanierungserfolg geben. Profitieren Sie von den Erfahrungen der Hersteller für Material und Equipment und von den Erfahrungen der Anwender.
Folie 45
45
13. Deutscher Schlauchlinertag
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Folie 46
46